سلام
خدمت دوستای عزیز
می خواستم بدونم محاسبه استخر بتنی 6*5 به عمق 2m به چه شکلیه منظورم محاسبه نمره و نحوه قرارگیری میلگردها در کف و دیوارهای استخره
ممنون از همگی
سلام
خدمت دوستای عزیز
می خواستم بدونم محاسبه استخر بتنی 6*5 به عمق 2m به چه شکلیه منظورم محاسبه نمره و نحوه قرارگیری میلگردها در کف و دیوارهای استخره
ممنون از همگی
سلام و درود خدمت دوست عزيزم ...
دوست من كف استخر دقيقا رفتاري همانند يك فونداسيون گسترده خواهد داشت . بر ديواره هاي استخرنيز فشار مثلثي آب وارد ميشود . با توجه به وزن مخصوص آب معادل با 1000 كيلوگرم بر متر مكعب وزن آب موجود در استخر با فرض پر بودن استخر معادل با 60 تن خواهد شد . از تقسيم اين بار بر سطح استخر وزن واحد سطح بار وارد بر كف بدست خواهد امد كه به عدد 10 تن بر متر مربع خواهيم رسيد . حال كافي است شما توسط نرم افزار Safe يك دال بتني تعريف كنيد كه بار گسترده 10 تن بر متر مربع بر آن وارد ميشود . براي فرض اول ميتونيد ضخامت بتن را 60 سانت فرض كنيد . چنانچه بعد از تحليل ضخامت فوق جوابگو بود ضخامتهاي كمتر رو نيز امتحان كنيد و چنانچه جوابگو نبود ضخامت رو افزايش بديد .من فكر نميكنم ضخامت كمتر از اين مقدار جواب بده ... پس شما دقيقا در نرم افزار بايستي تنش مجاز خاك رو دقيقا همانند طراحي فونداسيون وارد كنيد . براي طراحي ارماتورها نيز همان تركيب بارهاي مورد استفاده در فونداسيون مورد استفاده قرار خواهد گرفت .
در مورد نحوه آرايش ميلگردهاي كف دقيقا شما 2 مش عمود بر هم در 2 راستا يكي در لايه پايين و ديگري در سفره بالا خواهيد داشت . در مورد ديواره ها اساس محاسبه بر اساس فشار آب خواهد بود . منظور فشار مثلثي آب ميباشد . اين فشار از بالا به سمت پايين افزايش خواهد يافت . اما راه ديگر ان است كه در جهت اطمينان همان آرماتور مورد استفاده در كف رو در ديواره ها نيز تعبيه كنيد . زيرا هميشه آرماتور ديواره سبكتر از آرماتور كف خواهد شد . نحوه اجرا هم دقيقا همانند ارماتورهاي كف ولي اين بار 2 مش قائم و 2 مش افقي خواهيد داشت و ضمنا بايستي به خاطر داشته باشيد كه آرماتورهاي فونداسيون ( در صورت قرارگيري استخر در داخل فونداسيون ) به اندازه طول مهاري وارد مش قائم شود .
ضخامت ديواره رو ميتونيد 40 سانت در نظر بگيريد . البته براي محاسبه دقيق ضخامت بايد فشار آب وارد بر ديواره را محاسبه كرد ولي ضخامت 40 - 50 سانت براي استخر مورد نظر شما كافي خواهد بود . با در نظر گرفتن كاور ميتونيد فاصله بين 2 مش رو نيز بدست آوريد .
ضمنا در مورد موضوع اشاره شده توسط ناديا جان بايد بگم كه ضربه ناشي از تلاطم آب مخصوص مخازن آب ميباشد و در طراحي مخازن هوايي لحاظ ميشود و به استخر تعلق نميگيرد . در مخازن مدفون در زمين نيز باز اين ضربه تعلق نميگيرد .
سلام مهندس
به نظر شما بحرانی ترین حالت برای طراحی دیواره ی استخر وقتیست که استخر خالیه یا وقتیه که استخر پر از آبه؟؟(با در نظر گرفتن فشار آب از داخل و خاک پشت دیوار از خارج استخر)
سلام و درود خدمت دوست عزيزم ...
ضمنا در مورد موضوع اشاره شده توسط ناديا جان بايد بگم كه ضربه ناشي از تلاطم آب مخصوص مخازن آب ميباشد و در طراحي مخازن هوايي لحاظ ميشود و به استخر تعلق نميگيرد . در مخازن مدفون در زمين نيز باز اين ضربه تعلق نميگيرد .
سلام دوست عزیز
نه در حالتی که ابعادش قابل توجه باشه کاملا اثراتش در نظر گرفته میشه و اصلا گاهی به عنوان دمپر ازش استفاده میکنند!
یه پروژه تو همین زمینه توی درس سازه های فولادی پیشرفته انجام دادیم. که دو سازه یکسان اما با استخر و بدون استخر با هم مقایسه شدند!(البته ابعاد 15x15 بود بالاترین طبقه)
متاسفانه فایلش موجود نیست که بذارم براتون
با این حال فقط یه پروژه کلاسی بود پیشنهاد میکنم ساده از کنارش عبور نکنید. استاد مربوطه فرمودند اثرات دینامیکی لحاظ میشه با این حال تحقیق تو این موضوع رو یادتون نره
یا حق
ناديا جان وقتي كه يك مخزن هوايي باشه با اعمال بار جانبي و حركت جانبي مخزن , سيال داخل مخزن به ديواره هاي مخزن ضربه خواهد زد و اثر اين ضربه بايستي در افزايش بارها با استناد به ضريب ضربه لحاظ شود . در يك استخر كه در داخل زمين يا فونداسيون محصور است چه نيروي ضربه اي قراره به ديواره ها وارد بشه ؟ ضمنا شما در مورد استخري صحبت كردي كه در بالاترين طبقه احداث شده كه قطعا در چنين استخري بايستي اثر ضربه لحاظ شود . باز هم اگر در ارتباط با اعمال بار ضربه در استخر واقع در داخل خاك و نه در طبقات فايل يا مطلبي از استادتون داريد اينجا هم قرار بديد تا بررسي بيشتري كنيم .
سلام مهندس رسول عزيز ...
مسلما پاسخ سئوال شما بستگي به موقعيت استخر خواهد داشت :
چنانچه استخر در داخل فونداسيون باشد لذا هيچ فشار خاكي به ديواره ها وارد نخواهد شد و مسلما در حالت پر , فشار آب تعيين كننده است .
چنانچه استخر در داخل خاك احداث شود مسلما فشار خاك تعيين كننده خواهد بود و در حالت استخر خالي , فشار خاك تعيين كننده خواهد بود .
استخر معمولا از آب پر هست و كمتر پيش مياد كه خالي باشه و ضمنا چنانچه استخر در داخل فونداسيون قرار بگيره به هيچ يك از ديواره ها فشار خاك وارد نخواهد شد ولي چنانچه استخر در داخل فونداسيون قرار نگيره و به قول شما فشار خاك به ديواره وارد بشه باز هم تصور ميكنم با قرار دادن آرماتور معادل آرماتور كف باز هم دست بالا عمل كرده ايم . زيرا آرماتور كف براي بار بسيار سنگيي ( فرضا در اين مثال 10 تن بر متر مربع ) طراحي شده است و مسلما از پس فشار خاك بر خواهد آمد و حتي خيلي دست بالا هم طراحي شده است .
با سلام مجدد و تشکر
چرا وقتی استخر داخل فنداسیون هست فشار خاک بی اثر هست؟
فنداسیون که کل دیواره ی استخر رو پوشش نمیده ،به فرض 60 تا 80 سانت رو پوشش بده، بقیه ی عمق استخر چی میشه؟
با سلامناديا جان وقتي كه يك مخزن هوايي باشه با اعمال بار جانبي و حركت جانبي مخزن , سيال داخل مخزن به ديواره هاي مخزن ضربه خواهد زد و اثر اين ضربه بايستي در افزايش بارها با استناد به ضريب ضربه لحاظ شود . در يك استخر كه در داخل زمين يا فونداسيون محصور است چه نيروي ضربه اي قراره به ديواره ها وارد بشه ؟ ضمنا شما در مورد استخري صحبت كردي كه در بالاترين طبقه احداث شده كه قطعا در چنين استخري بايستي اثر ضربه لحاظ شود . باز هم اگر در ارتباط با اعمال بار ضربه در استخر واقع در داخل خاك و نه در طبقات فايل يا مطلبي از استادتون داريد اينجا هم قرار بديد تا بررسي بيشتري كنيم .